Вопросы по ROBO Pro

Обсуждаем модели и конструкции, построенные своими руками
Ответить
Аватара пользователя
Mr.Kubikus
Сотрудник ПАКПАК
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:57

Вопросы по ROBO Pro

Сообщение Mr.Kubikus »

Код: Выделить всё

1.	Что значит 5 кОм цифровых входов?
2.	М1 это Н-схема?
3.	Пользовательская прога зашивается в ПЗУ? Как вызвать?
4.	Что значит Тх ак главный ОМП последовательность 1234?
5.	На вых EXT2 конт 5 вольт. Какая нагрузка? 
6.	Можно ли с вых М1 подавать упр сигналы на LD293 через делитель? Какой уже использовался?
Вопрос 1
В программе, которая составляется в среде ROBO Pro, для каждого универсального входа контроллера ROBO TX задается требуемый режим работы. Всего существует 5 режимов:
  • Аналоговый 10В
  • Аналоговый 5кОм
  • Цифровой 10В
  • Цифровой 5кОм
  • Ультразвуковой
Режим определяет конфигурацию входной цепи универсального входа. Схемы входных цепей для разных режимов показаны на рисунке ниже:
inputs-2.png
inputs-2.png (7.49 КБ) 26797 просмотров
В режиме Цифровой 5 кОм - "D 5K" входная цепь выполняет функцию делителя напряжения, в котором сопротивление нижнего плеча находится внутри датчика. Обычно к входам, работающим в таком режиме, подключают кнопочные переключатели, фоторезисторы или фототранзисторы. Пороги переключения логических уровней соответствуют следующим значениям: 430Ω для логического уровня "1" и 750Ω для "0". Более подробно об универсальных входах можно узнать во встроенной справке ROBO Pro в разделе 8.7.1 Универсальный вход.

Вопрос 2
Про выходы контроллера подробно рассказывается в посте "Выходы контроллера ROBO TX" на нашем форуме.
С уважением, Григорий
GitHub FB ВК
StarPer_l
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 21:16

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение StarPer_l »

Можно на 6-й вопрос ответить?
6. Можно ли с вых М1 подавать упр сигналы на L293D?
Аватара пользователя
Mr.Kubikus
Сотрудник ПАКПАК
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:57

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение Mr.Kubikus »

На выходах O1-O8 обычный ШИМ сигнал U = 9В. Если его поделить до уровня, который используется в L293D, вроде 5В, то каких либо проблем я не вижу.

А почему вы не используете эти выходы по прямому назначению - для питания нагрузки? У вас напряжение питания нагрузки отличается от 9В или мощности не хватает?
С уважением, Григорий
GitHub FB ВК
StarPer_l
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 21:16

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение StarPer_l »

Отвечаю:
С резисторами на входах L298 работает.
Не все моторы работают от 9 вольт и 250 мА маловато.
Аватара пользователя
Mr.Kubikus
Сотрудник ПАКПАК
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:57

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение Mr.Kubikus »

250 мА - это в какой цепи?
С уважением, Григорий
GitHub FB ВК
StarPer_l
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 21:16

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение StarPer_l »

Инструкция стр 130: Входы и выходы сигналов: 4 выхода электродвигателей 9В/250 мА
Аватара пользователя
Mr.Kubikus
Сотрудник ПАКПАК
Сообщения: 1020
Зарегистрирован: 22 окт 2010, 23:57

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение Mr.Kubikus »

О какой инструкции идет речь?
С уважением, Григорий
GitHub FB ВК
StarPer_l
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 21:16

Re: Вопросы по ROBO Pro

Сообщение StarPer_l »

Синенькая, такая с Фото Тх на обложке. Прилагается к каждому контроллеру.
Ответить